전기열처리로 누전차단기 적용 제외 관련사용 관련

 

전기로 누전차단기 적용제외

한국전기설비규정(KEC)

- 전로의 절연

01-전로의 절연 원칙

(8번항)의 절연원칙에서 전로를 설치할 때 절연을 할 수 없는 부분으로 분류된

아래의 지점에는 절연하지 않습니다.

) 부득이하게 전로의 일부를 대지로부터 절연하지 않고 전기를 사용하는 경우에는

절연하지 않는다.(,전기울타리 전원장치,음극 가열열용 변압기외,,이하)

) 대지로부터 절연하는 것이 기술상 곤란한 경우에는 절연하지 않으며,대표적

인 예는 아래와 같습니다.

전기욕기,전기로,전기보일러,전해조 등

02-전로의 절연저항 및 절연 내력

1. 사용 전압이 저압인 전로의 절연성능은 기술기준 제52조를 만족하도록 설계되어야

하지만, 정전을 하기어려워 절연저항을 측정하기 곤란한 경우에는 저항 성분의

누설전류가 1mA이하이면 적합한 절연성능을 갖추었다고 할 수 있습니다.

 

*참조_1

전기설비 기술기준 : 52(저압전로의 절연성능)_2019년 법개정

전기사용 장소의 사용전압이 저압인 전로의 전선상호간 및 전로와 대지 사이의

절연저항은 개폐기 또는 과전류차단기로 구분 할 수 있는 전로마다 다음 표에서

정한 값 이상이어야 한다.

53 (전기기계기구의 시설) 전기사용 장소에 시설하는 전기기계기구는 충전부가

노출되지 않아야 하며, 사람에 위해를 주거나 화재발생의 우려가 있는 발열이 없도록

시설 하여야 한다.

 

다만, 전기기계기구를 사용하기 위하여 충전부의 노출 또는 발열체의 시설이 기술상

부득이한 경우에 감전 기타 사람에 위해를 주거나 화재발생의 우려가 없도록 시설하는

경우에는 그러하지 아니하다.

 

*참조_2

1) 현재 설비 및 장비.가전기기 등의 누전 여부를 확인하기 위해 클램프 누설전류계

를 있으나 이러한 누설전류는 합성누설전류로써 실제 누설되는 유효누설전류(저항 성분)“C”성분에서 충전되는 무효누설전류가 합쳐진 값임.

2) 최근 LED형광등,PC,인버터,SCR 등을 사용하는 기기들에 콘덴서등을 사용함으로 써 무효누설전류가 커지는 상황이며,이런종류의 전압변환기는 스위칭 소자와

캐패시터로 구성되어 대지간으로 용량성 누설전류가 상시적으로 흐르고 있음.

3) 현재 누설전류 측정 기술로는 저항성과 용량성 누설전류를 구별하여 측정할 수

어 활선 상태에서 절연저항을 측정할 수가 없으므로 정확한 누전경보 서비스를

제공할 수가 없음.

 

*용량성분 누설전류_(예시)

 

 

 

(진공중유전율 :8.855x10^-9 , 공기중유전율 : 1)

*상기예제와 같이 도체의 단면적과 간격에 따라 용량성 누설전류의 값이

다르겠지만 용량성분 에의한 누설전류가 발생하여 흐를수 있음.

*참조_3

-누전차단기 적용 제외 배경

) 전기로 부하 절연체크 : 정전 상태에서 각ZONE별 부하를 절연저항측정기로

측정시 10~15M정도 값으로 상당히 좋은 절연저항값 으로 측정되었음.

(상기 저압절연저항값 표참조)

) 누전 차단기 설치시 차단기 트립 문제

전기로 특성상 발열체가 외부로 노출될수 밖에없고 충전부 절연을 완벽하게

할 수 없는 구조이므로, 절연이 제외규정에 있어 누전차단기 설치 보다는

배선용차단기를 설치하기를 권장하고 있음.

) 전기로의 사용대부분이 온도상승조건 에의한 실험이므로 온도상승시 발열체

및 충전부 노출상태 에서는 정전상태보디는 절연이 낮아질 수밖에 없으므로 절연도

및 여러 경우 에의한 누설전류가 발생할 여부가 생겨 실험중 누전차단기 트립으로

인한 문제에 기인하여 현재 대부분의 업체에서도 배선용차단기를 사용,권고하고 있음.

 

* 기타사항

SCR 동작중 고조파(3,5..고조파)발생시 누설전류 발생과의 연관성 고찰

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.